    核心提示:推薦答案:3)氣壓強度試驗和氣密性試驗必須采取有效的安全措施。加壓介質可采用空氣或氮氣。(七)管道吹掃滅火劑輸送管道在水壓

    推薦答案:

    3)氣壓強度試驗和氣密性試驗必須采取有效的安全措施。加壓介質可采用空氣或氮氣。

    (七)管道吹掃

    滅火劑輸送管道在水壓強度試驗合格后,或氣密性試驗前,應進行吹掃。

    網友的回答:

    施工質量控制要求

    為確保消防設施施工安裝質量,消防設施安裝調試、技術檢測應由具有相應資質等級的施工單位、消防技術服務機構承擔。施工單位按照消防設計文件編寫施工方案,以指導施工安裝,控制施工質量。

    (一)施工前準備

    消防設施施工前,需要具備一定的技術、物質條件,以確保施工需求,保證防設施施工前需要具備下列基本條件:

    (1)經批準的消防設計文件以及其他技術資料齊全。

    (2)設計單位向建設、施工、監理單位進行技術交底,明確相應技術要求。

    (3)各類消防設施的設備、組件以及材料齊全,型號、規格符合設計要求,能夠保證正常施工

    (4)經檢查,與專業施工相關的基礎、預埋件和預留空洞等符合設計要求。

    (5)施工現場及施工中使用的水、電、氣能夠滿足連續施工的要求。

    網友的回答:

    11、高度27m以下,建筑面積不超過650或者任一戶門至最近樓梯口的距離大大于15m的住宅,可設一個樓梯。

    12、除建筑高度不超過54m的單元式住宅,高層建筑安全處口或疏散口必須設置兩個安全出口。

    13、建筑中的安全出口或疏散門應分散布置。建筑中相鄰2個安全出口或疏散出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5.0m。

    14、娛樂場所、老幼建筑兩個安全出口之間直接通向公共走道的房間門至最近的安全出口的距離:一級二級不應大于25m。設有自動噴水系統的建筑疏散距離可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。

    15、樓梯間的首層應設置直接對外的出口,當層數不超過四層時,可將對外出口設置在離樓梯間不超過15m處。

    alexpascal的回答:

    地下式室外消火栓應安裝在消火栓井內,消火栓井一般用MU75紅磚、M75水泥沙漿砌筑。消火栓井內徑不應小于1.5m。井內應設爬梯以方便閥門的維修。

    張三和李四的回答:

    近年來,我國的消防工作取得了較大的發展,但重特大火災仍時有發生,這暴露出我國消防工作社會化程度、管理水平與消防安全保障能力尚有待進一步優化、完善,而究其最根本的原因,體現于行業人才隊伍的建設與規范市場缺乏專業的社會化消防技術服務,以及消防專業技術服務人才。據有關部門統計,目前,我國從事消防專業技術的人員約為20萬。長期缺乏有效的規范管理,職業素質良莠不齊,同時,由于職業制度的不規范,社會缺乏對從業人員正確認知與有效評價,這些均極大地制約了社會消防技術人才隊伍的建設和發展,也影響了社會消防管理水平的提高,行業對高素質、專業化、職業化消防專業技術人才的需求迫切。

    網友的回答:

      而根據2012年《注冊消防工程師制度暫行規定》中第五條,注冊消防工程師分為高級注冊消防工程師、一級注冊消防工程師和二級注冊消防工程師。其中,一級注冊消防工程師作為行業內的重量級證書,自2015年首考以來,每年考試人數呈逐年暴增趨勢,2019年報考人數更是突破了90萬大關,再創歷史新高!

    alexpascal的回答:

    2)同一規格驅動氣體儲存容器,高度差不超過10mm。

    alexpascal的回答:

    2)干式、預作用系統,采用水、空氣或氮氣作為介質分別進行水壓試驗和氣壓試驗。



    三、系統調試

    聯動調試及檢測目測;系統控制裝置均設置為“自動”控制方式。

    網友的回答:

    11、完全燃燒產物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2(氣)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的SO2(氣)等。

    12、不完全燃燒產物指CO、NH3、醇類、醛類、醚類等。

    13、揮發性金屬的沸點一般低于其氧化物的熔點(鉀除外),不揮發金屬其氧化物的熔點低于金屬沸點。

    14、燃燒產物危害:毒性和減光性,通?梢姽獠ㄩLλ為0.4~0.7μm,一般火災煙氣中的煙粒子粒徑d為幾μm到幾十μm,由于d>2λ,煙粒子對可見光是不透明的。

    15、A類火災:固體物質火災;B類火災:液體或可熔化固體物質火災。如汽油煤油、原油、甲醇、乙醇、瀝青、石蠟火災等;C類火災:氣體火災;D類火災:金屬火災;E類火災:帶電火災;F類火災:烹飪器具內的烹飪物(如動植物油脂)火災。

    劉老師的回答:

    1、燃燒可分為有焰燃燒和無焰燃燒,燃燒的發生和發展,必須具備三個必要條件,即可燃物、氧化劑(助燃物)和溫度(引火源)。

    2、常見的引火源:明火、電弧、電火花、雷擊、高溫、自燃引火源(白磷、烷基鋁在空氣中會自行起火;鉀、鈉等金屬遇水著火;易燃、可燃物質與氧化劑、過氧化物接觸起火等)。

    3、閃點越低,火災危險性越大,反之則越小。閃點與可燃性液體的飽和蒸氣壓有關,飽和蒸氣壓越高,閃點越低。當液體的溫度高于其閃點時,液體隨時有可能被火源引燃或發生自燃,若液體的溫度低于閃點,則液體是不會發生閃燃的,更不會發生著火。

    4、汽油的閃點為-50℃,煤油的閃點為38~74℃,根據閃點的高低,可以確定生產、加工、儲存可燃性液體場所的火災危險性類別:閃點<28℃的為甲類;閃點≥28℃至<60℃的為乙類;閃點≥60℃的為丙類。

    5、易燃液體的燃點一般高出其閃點1~5℃,且閃點越低,這一差值越小,特別是在敞開的容器中很難將閃點和燃點區分開來。因此,評定這類液體火災危險性大小時,一般用閃點。

    網友的回答:

    消火栓與主管連接的三通或彎頭下部位應帶底座,底座應加墊混凝土支墩,支墩與三通、彎頭底部用M75水泥沙漿抹成八字托座。

    alexpascal的回答:

    報考條件

    一級注冊消防工程師資格考試報名條件:

    (一)取得消防工程專業大學?茖W歷,工作滿6年,其中從事消防安全技術工作滿4年;或者取得消防工程相關專業(見附件1,下同)大學?茖W歷,工作滿7年,其中從事消防安全技術工作滿5年。

    (二)取得消防工程專業大學本科學歷或者學位,工作滿4年,其中從事消防安全技術工作滿3年;或者取得消防工程相關專業大學本科學歷,工作滿5年,其中從事消防安全技術工作滿4年。

    (三)取得含消防工程專業在內的雙學士學位或者研究生班畢業,工作滿3年,其中從事消防安全技術工作滿2年;或者取得消防工程相關專業在內的雙學士學位或者研究生班畢業,工作滿4年,其中從事消防安全技術工作滿3年。

    (四)取得消防工程專業碩士學歷或者學位,工作滿2年,其中從事消防安全技術工作滿1年;或者取得消防工程相關專業碩士學歷或者學位,工作滿3年,其中從事消防安全技術工作滿2年。

    (五)取得消防工程專業博士學歷或者學位,從事消防安全技術工作滿1年;或者取得消防工程相關專業博士學歷或者學位,從事消防安全技術工作滿2年。

    (六)取得其他專業相應學歷或者學位的人員,其工作年限和從事消防安全技術工作年限均相應增加1年。

    (二)免試科目

    符合《暫行規定》中一級注冊消防工程師資格考試報名條件,并具備下列一項條件的,可免試《消防安全技術實務》科目,只參加《消防安全技術綜合能力》和《消防安全案例分析》2個科目的考試:

    (一)2011年12月31日前,評聘高級工程師技術職務的;

    (二)通過全國統一考試取得一級注冊建筑師資格證書,或者勘察設計各專業注冊工程師資格證書的;

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    消火栓系統分為市政消火栓和室外消火栓系統、室內消火栓系統,它們的構成各有不同,具體介紹如下:

    一、市政消火栓和室外消火栓系統

    市政消火栓系統設置在市政給水管網上,室外消火栓系統設置在建筑外,兩者都采用室外消火栓,其主要用途都是供消防車取水,經增壓后向建筑內的供水管網供水或實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。室外消火栓系統主要由市政給水管網或室外消防給水管網、消防水池、消防水泵和室外消火栓組成。



    二、室內消火栓系統

    室內消火栓是撲救建筑內火災的主要設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用,是使用最普遍的消防設施之一,在消防滅火中因性能可靠、成本低廉而被廣泛采用。

    alexpascal的回答:

    1)壓力取值

    滅火劑輸送管道,取水壓強度試驗壓力的2/3;驅動氣體管道,取驅動氣體儲存壓力。

    袁老師的回答:

    水噴霧與細水霧滅火系統的系統構成、噴頭驗收、維護管理等內容。



    Tom和杰克的回答:

    一消綜合能力章節預習知識點:消火栓系統安裝前檢查,各位考生學起來吧。

    張老師的回答:

    細水霧滅火系統

    (一)噴頭安裝

    1、不帶裝飾罩的噴頭,其連接管管端螺紋不應露出吊頂;帶裝飾罩的噴頭應緊貼吊頂。

    2、帶有外置式過濾網的噴頭,過濾網不應伸入支干管內。

    3、噴頭與管道連接,宜采用端面密封或0形圈密封,不采用聚四氟乙烯、麻絲、粘結劑密封。

    (二)控制閥組

    分區控制閥安裝高度1.2~1.6m,操作面與墻、設備距離不小于0.8m。

    (三)系統沖洗、試壓

    1、管網試壓

    (1).水壓試驗

    ①試驗條件

    ②試驗壓力為工作壓力1.5倍:

    2、試驗要求

    (1)升至試驗壓力,穩壓5min,無損壞、變形;降至設計壓力,穩壓120min。

    (2)氣壓試驗

    ①試驗介質:空氣或氮氣:

    ②試驗壓力:干式、預作用系統,0.28MPa,穩壓24h,壓力降不大于0.01MPa;雙流體系統的管道進行氣壓強度試驗,為水壓強度試驗壓力的80%。

    (四)系統維護管理

    1、月檢

    (1)系統組件外觀;

    (2)分區控制閥動作情況;

    (3)鉛封、鎖鏈完好性;

    (4)儲水箱、儲水容器水位,儲氣容器氣體壓力;

    (5)試水閥動作信號反饋試驗;

    (6)噴頭外觀及備用品數量:

    (7)防護罩完好性。

    2、季檢

    (1)泵組式系統放水試驗:

    (2)瓶組式系統控制閥動作是否正常:

    3、年檢

    (1)水源供水能力:

    (2)組件、管道及管件全面檢查;

    (3)儲水箱每半年換水一次;

    (4)聯動試驗。

    張三和李四的回答:

    一消綜合能力章節知識點:系統維護管理。

    消火栓系統的維護管理是確保系統正常完好、有效使用的基本保障。維護管理人員經過消防專業培訓后應熟悉消火栓系統的相關原理、性能和維護操作方法。



    一、室外消火栓的維護管理

    室外消火栓包括地下式室外消火栓和地上式室外消火栓兩種類型,應分別進行檢查。

    (一)地下式室外消火栓的維護管理

    地下式室外消火栓應每季度進行一次檢查保養,其內容主要包括:

    (1)用專用扳手轉動消火栓啟動桿,觀察其靈活性,必要時加注潤滑油

    (2)檢橡膠墊圈等密封件有無損壞、老化或丟失等情況。

    (3)檢栓體外表油漆有無脫落,有無銹蝕,如有應及時修補。

    (4)入冬前檢查消火栓的防凍設施是否完好。

    (5)重點部位消火栓,每年應逐一進行一次出水試驗,出水壓力應滿足要求。在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶進行射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

    (6)隨時消除消火栓井周圍及井內積存的雜物。

    (7)地下式室外消火栓應有明顯標志,要保持室外消火栓配套器材和標志的完整有效。

    (二)地上式室外消火栓的維護管理

    (1)用專用扳手轉動消火栓啟動桿,檢查其靈活性,必要時加注潤滑油。

    (2)檢查出水口悶蓋是否密封,有無缺損。

    (3)檢查栓體外表油漆有無剝落,有無銹蝕,如有應及時修補。

    (4)每年開春后、入冬前對地上式室外消火栓逐一進行出水試驗,出水壓力應滿足要求。在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶進行射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

    (5)定期檢消火栓前端閥門井。

    (6)保持配套器材的完備有效,無遮擋。

    室外消火栓系統的檢查除上述內容外,還應包括與有關單位聯合進行的消防水泵、消防水池的一般性檢查,如應經常檢查消防水泵各種閘閥是否處于正常狀態,消防水池水位是否符合要求等。



    二、室內消火栓的維護管理

    (一)室內消火栓的維護管理

    室內消火栓箱內應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷或其他損壞。每半年至少進行次全面的檢查維修。主要內容有

    (1)檢消火栓和消防卷盤供水閘閥是否滲漏水,若滲漏水及時更換密封圈。

    (2)對消防水槍、消防水帶、消防卷盤及其他配件進行檢查,全部附件應齊全完好,卷盤轉動靈活。

    (3)檢報警按鈕、指示燈及控制線路,應功能正常、無故障。

    (4)消火栓箱及箱內裝配的部件外觀無破損,涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

    (5)對消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

    (二)供水管路的維護管理

    室外閥門井中,進水管上的控制閥門應每個季度檢查一次,核實其處于全開啟狀態。系統上所有的控制閥門均應采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規定的狀態。每月應對鉛封、鎖鏈進行次檢查,當有破壞或損壞時應及時修理更換。

    (1)對管路進行外觀檢,若有腐蝕、機械損傷等,應及時修復。

    (2)檢閥門是否漏水,若有漏水,應及時修復。

    (3)室內消火栓設備管路上的閥門為常開閥,平時不得關閉,應檢查其開啟狀態。

    (4)檢查管路的固定是否牢固,若有松動,應及時加固。

    (三)消防水源、消防水泵及穩壓裝置的維護管理

    袁老師的回答:

    3)氣動驅動裝置儲存容器內氣體壓力不低于設計壓力,且不超過設計壓力的5%。

    二、安裝要求

    (一)滅火劑儲存裝置的安裝

    1)泄壓方向不應朝向操作面。低壓二氧化碳滅火系統的安全閥要通過專用泄壓管接到室外。

    Tom和杰克的回答:

    地下式室外消火栓應安裝在消火栓井內,消火栓井一般用MU75紅磚、M75水泥沙漿砌筑。消火栓井內徑不應小于1.5m。井內應設爬梯以方便閥門的維修。

     
     
    [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
    免責聲明:
    本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
     

    通遼科爾沁區一級消防工程師好處二維碼

    掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
     

     
     
    相關評論

    新手指南
    找培訓
    學校機構服務
    信息安全
    關注我們
    手機網站: m.veryxue.com
    o2o平臺: www.bslmhg.cn
    微信關注:

    周一至周五 9:00-18:00
    (其他時間聯系在線客服)

    優學網在線客服