    核心提示:推薦答案:5.簡述室內消火栓的使用方法。答:(1)發生火災時,應迅速打開消火栓箱門,緊急時可將玻璃門擊碎。(2)按下箱內控制按鈕,

    推薦答案:

    5.簡述室內消火栓的使用方法。
    答:
    (1)發生火災時,應迅速打開消火栓箱門,緊急時可將玻璃門擊碎。
    (2)按下箱內控制按鈕,啟動消防水泵。
    (3)取出水槍,拉出水帶,同時把水帶接口一端與消火栓接口連接,另一端與水槍連接,在地面上拉直水帶。
    (4)將室內栓手輪順開啟方向旋開,同時雙手緊握水槍,噴水滅火。

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    滅火器的滅火性能

    (3)滅C類火的性能。

    只有干粉滅火器、潔凈氣體滅火器和二氧化碳滅火器可以滅C類火。

    (4)滅E類火的性能。

    干粉滅火器、潔凈氣體滅火器和二氧化碳滅火器可滅E類火。水基型的噴霧滅火器可滅E類火。

    (5)推車式滅火器滅火的性能。

    ①推車式滅火器的滅A類火的最小級別不應小于4A,且不宜大于20A。

    ②推車式滅火器撲滅B類火的最大級別不宜大于297B。

    ③推車式水基型滅火器和推車式干粉滅火器的滅B類火的最小級別不應小于144B。

    ④推車式二氧化碳滅火器和推車式潔凈氣體滅火器的滅B類火的最小級別不應小于43B。

    劉老師的回答:

    *自檢鍵:按下“自檢”鍵可對火災報警控制器的音響器件、面板上所有指示燈、顯示器進行檢查,也可以對消防聯動控制器狀態指示燈進行檢查。

    Tom和杰克的回答:

    獨立的高壓(或臨時高壓)消防給水系統,指每幢建筑物獨立設置水池、(或臨時高壓) 消防給水系統。該系統供水安全可靠,但投資較大,管理較分散。對于重要的高層建筑以及在地震區、人防要求較高的建筑宜采用此系統。

    劉老師的回答:

    可燃氣體與助燃氣體在燃燒之前混合,并形成一定濃度的可燃混合氣體,被引火源點燃所引起的燃燒現象,稱為預混燃燒。這類燃燒往往造成爆炸,也稱爆炸式燃燒或動力燃燒。影響氣體燃燒速度的因素主要包括氣體的組成、可燃氣體的濃度、可燃混合氣體的初始溫度、管道直徑、管道材質等。許多火災、爆炸事故是由預混燃燒引起的,如制氣系統檢修前不進行置換就燒焊,燃氣系統開車前不進行吹掃就點火等。

    張三和李四的回答:

    消防聯動控制設備主控面板按鍵指示說明

    主控面板按鍵指示部分為:

    漢字液晶顯示器:主要顯示控制器狀態信息和操作提示信息,具體見控制器狀態信息識別和操作介紹部分。

    李老師的回答:

    *備電工作燈:綠色,當控制器由備電供電時,此燈點亮。

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    建筑構件耐火極限的判定建筑構件耐火極限的判定3個:穩定性、完整性、隔熱性;(無承重)隔熱性:背火面溫升達到220℃時止。總平面布置:位置、防火間距、消防車道、消防水源;回車場面積:多層▲12×12m,高層15×15m,重型車18×18m;防火分區/防煙分區;1分 不得跨越防火分區。防火分區:用①防火墻、②耐火樓板和③其他防火分隔措施(防火門、防火窗、防火卷簾)分隔而成。第1類安全區:防煙樓梯間、避難層。

    袁老師的回答:

    滅火器的噴射性能

    (1)滅火器的最小有效噴射時間

    ①水基型滅火器在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-1)。

    ①滅A類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-2)。

    ②滅B類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-3)。

    ④推車式水基型滅火器的有效噴射時間不應小于40s,且不應大于210s。除水基型外的具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于30s。除水基型外的不具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于20s。

    megou的回答:

    消防證考哪些科目?分為理論知識考試、技能考核。理論知識考試以筆試、機考等方式為主,主要考核從業人員從事本職業應掌握的基本要求和相關知識要求。理論知識考試采用閉卷筆試方式,答題卡答題。共200道題,每題0.5分。題型分為:單項選擇題100道、多項選擇題40道、判斷題60道。考試時間100分鐘。

    Tom和杰克的回答:

    室外低壓消防給水系統,指系統管網內平時水壓較低,一般只負擔提供消防用水量,火場上水槍所需的壓力,由消防車或其他移動式消防水泵加壓產生。一般城鎮和居住區多為這種系統。采用低壓消防給水系統時,其管道內的供水壓力應保證滅火時最不利點消火栓處的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。

    張三和李四的回答:

    不同物質的燃燒產物

    1.單質的燃燒產物

    一般單質在空氣中的燃燒產物為該單質元素的氧化物。如碳、氫、硫等燃燒就分別生成二氧化碳、水蒸氣、二氧化硫,這些產物不能再燃燒,屬于完全燃燒產物。

    2.化合物的燃燒產物

    一些化合物在空氣中燃燒除生成完全燃燒產物外,還會生成不完全燃燒產物。最典型的不完全燃燒產物是一氧化碳,它能進一步燃燒生成二氧化碳。特別是一些高分子化合物,受熱后會產生熱裂解,生成許多不同類型的有機化合物,并能進一步燃燒。

    3.合成高分子材料的燃燒產物

    合成高分子材料在燃燒過程中伴有熱裂解,會分解產生許多有毒或有刺激性的氣體,如氯化氫、光氣、氰化氫等。

    張老師的回答:

    *自檢鍵:按下“自檢”鍵可對火災報警控制器的音響器件、面板上所有指示燈、顯示器進行檢查,也可以對消防聯動控制器狀態指示燈進行檢查。

    alexpascal的回答:

    防火分區的劃分應根據建筑物使用性質、火災危險性以及建筑物耐火等級、建筑物規模、室內容納人員和可燃物的數量、消防撲救能力和力量配置、人員疏散難易程度及建設投資等方面進行綜合考慮,既要從限制火勢蔓延,減少損失方面考慮,又要顧及平時使用管理,以節約投資。具體國家有關消防技術標準對防火分區的最大允許建筑面積都有明確規定。建筑防火分區的劃分原則是:

    1.分區的劃分必須與使用功能的布置相統一;

    2.分區應保證安全疏散的正常和優先;

    3.分隔物應首先選用固定分隔物;

    4.越重要、越危險的區域防火分區面積越小;

    5.設有自動滅火系統的防火分區,其允許最大建筑面積可按要求增加一倍;當局部設系統時,增加面積可按該局部面積的一倍計算。

    張三和李四的回答:

    *聲光警報器故障指示燈:黃色,聲光警報器發生故障時,此燈點亮。

    劉老師的回答:

    3.簡述室內消火栓的組成。

    答:由消火栓箱體、控制按鈕、水槍、水帶、軟管卷盤和栓閥等組成。

    megou的回答:

    手搖式地阻表測量方法

    接地電阻通常采用ZC型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。ZC-8型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。ZC型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地電阻測量似的結構如圖3-90所示,測量儀還隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根(導線5m、20m、40m各一根)。

    (a)接地電阻測試儀

    (b)連接線

    (c)測量接地棒

    (1)拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點。

    (2)將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠。

    (3)把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線。

    ①用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′。

    ②用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的接地棒C′。

    ③用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒P′。

    (4)根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三擋可調范圍)。

    (5)以約120r/min的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。

    (6)為了保證所測接地電阻值的可靠性,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。

     
     
    [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
    免責聲明:
    本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
     

    2025益陽有消防設施操作員培訓機構么二維碼

    掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
     

     
     
    相關評論

    新手指南
    找培訓
    學校機構服務
    信息安全
    關注我們
    手機網站: m.veryxue.com
    o2o平臺: www.bslmhg.cn
    微信關注:

    周一至周五 9:00-18:00
    (其他時間聯系在線客服)

    優學網在線客服