    放大字體  縮小字體    更新日期:2025-06-09  來源:淮南潘集區一級消防工程師培訓學校  作者:張老師  瀏覽次數:234
    核心提示:推薦答案:消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。袁老師的回答:施工質量控制要求為確保消防設施施工安裝質量,消防設施安裝調試

    推薦答案:

    消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。

    袁老師的回答:

    施工質量控制要求

    為確保消防設施施工安裝質量,消防設施安裝調試、技術檢測應由具有相應資質等級的施工單位、消防技術服務機構承擔。施工單位按照消防設計文件編寫施工方案,以指導施工安裝,控制施工質量。

    (一)施工前準備

    消防設施施工前,需要具備一定的技術、物質條件,以確保施工需求,保證防設施施工前需要具備下列基本條件:

    (1)經批準的消防設計文件以及其他技術資料齊全。

    (2)設計單位向建設、施工、監理單位進行技術交底,明確相應技術要求。

    (3)各類消防設施的設備、組件以及材料齊全,型號、規格符合設計要求,能夠保證正常施工

    (4)經檢查,與專業施工相關的基礎、預埋件和預留空洞等符合設計要求。

    (5)施工現場及施工中使用的水、電、氣能夠滿足連續施工的要求。

    張老師的回答:

    41、室內消火栓栓口處的靜水壓力應不超過80m水柱,如超過80m水柱時,應采用分區給水系統。消火栓栓口處的出水壓力超過50m水柱時,應有減壓設施。

    42、消防電梯前室應設室內消火栓,栓口離地面高度為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角。

    43、同層消防栓距離不超過30m。栓口距地面1.1m。栓口為DN65。水龍帶不小于25m,水龍口20mm。

    44、應儲存10min的消防用水量。當室內消防用水量不超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過12m時,仍可采用12m;當室內消防用水量超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過18m,仍可采用18m。

    Tom和杰克的回答:

    二級注冊消防工程師的執業范圍包括:

    (一)除100米以上公共建筑、大型的人員密集場所、大型的危險化學品單位外的火災高危單位消防安全評估;

    (二)除250米以上公共建筑、大型的危險化學品單位外的消防安全管理;

    (三)單體建筑面積4萬平方米以下建筑的消防設施維護保養檢測(含滅火器維修);

    (四)消防安全監測與檢查;

    (五)公安部或者省級公安機關規定的其他消防安全技術工作。

    Tom和杰克的回答:

    地下式室外消火栓應安裝在消火栓井內,消火栓井一般用MU75紅磚、M75水泥沙漿砌筑。消火栓井內徑不應小于1.5m。井內應設爬梯以方便閥門的維修。

    張老師的回答:

    一消綜合能力章節預習知識點:自動噴水滅火系統構成。

    袁老師的回答:

    消防水槍在每個位置各跌落兩次,然后再檢,如消防接口跌落后出現斷裂或不能正常操縱使用的,則判定該產品不合格。

    (3)密封性能檢。封閉消防水槍的出水端,將消防水槍的進水端通過接口與手動試壓泵或電動試壓泵裝置相連,排除槍體內的空氣,然后緩慢加壓至最大工作壓力的1.5倍,保壓2min,消防水槍不應出現裂紋、斷裂或影響正常使用的殘余變形。

    (五)消防接口的分類

    消防接口的型式有水帶接口、管牙接口、內螺紋固定接口、外螺紋固定接口和異徑接口還有悶蓋等品種

    (六)消防接口的檢查

    (1)外觀檢。使用小刀輕刮消防接口表面,目測,表面應進行過陽極氧化處理或靜電噴塑防腐處理。

    (2)抗跌落性能檢。內扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,將消防接口的最低點離地面(1.5±0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反復進行5次后,檢查消防接口是否斷裂,是否能與相同口徑的消防接口正常連接。如消防接口跌落后出現斷裂或不能正常操縱使用的,則判定該產品不合格。

    megou的回答:

    對于一些人員密集場所、火災危險性大的場所,其裝修應當按照從嚴要求的原則采取防火措施。



    一、歌舞娛樂放映游藝場所

    近年來,歌舞廳等娛樂休閑場所屢屢發生重大火災事故,其中一個重要原因是這類場所為營造氣氛而過度裝修,且裝修時采用了大量可燃材料,因此發生火災時易產生大量的有毒氣體。特別是當這些場所設在地下時,其疏散及安全撲救條件相對不利,故當這類場所設在地下時,要求會有所提高。

    Tom和杰克的回答:

    安裝地上式室外消火栓時,其放水口應用粒徑為20~30mm的卵石做滲水層,鋪設半徑為500mm,鋪設厚度自地面下100mm至槽底。鋪設滲水層時,應保護好放水彎頭,以免損壞。

    (二)檢測驗收

    室外消火栓應符合下列規定:

    (1)室外消火栓的選型、規格、數量、安裝位置應符合設計要求。

    (2)同一建筑物內設置的室外消火栓應采用統一規格的栓口及配件。

    (3)室外消火栓應設置明顯的永久性固定標志。

    (4)室外消火栓水量及壓力應滿足要求。



    二、室內消火栓的安裝調試與檢測驗收

    (一)施工安裝

    (1)安裝準備。消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管或無縫鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。

    張老師的回答:

    管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。

    網友的回答:

    水噴霧滅火系統

    (一)系統構成

    水噴霧滅火系統由水源、供水設備、管道、雨淋閥組、過濾器和水霧噴頭等組成,向保護對象噴射水霧滅火或防護冷卻的滅火系統。

    (二)噴頭驗收

    不同規格備用品數量,不少于1%。且不少于5個。

    (三)維護管理

    1、每日

    (1).水源控制閥、雨淋報警閥外觀檢查

    (2)寒冷季節,每天檢查儲水設備房間室溫,不低于5℃。

    2、每周

    消防水泵和備用動力啟動試驗

    3、每月

    (1).消防水池、消防水箱水位

    (2).電磁閥啟動試驗

    (3).鉛封、鎖鏈

    4、每季

    系統所有試水閥和報警閥旁的放水試驗閥放水試驗五、每年消防水源供水能


    袁老師的回答:

    管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。

    李老師的回答:

    2)氣體噴放指示燈安裝在防護區入口的正上方。

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    “注冊消防工程師”,是指經考試取得相應級別注冊消防工程師資格證書,并依法注冊后,從事消防技術咨詢、消防安全評估、消防安全管理、消防安全技術培訓、消防設施檢測、火災事故技術分析、消防設施維護、消防安全監測、消防安全檢查等消防安全技術工作的專業技術人員。

    網友的回答:

    氣體滅火系統的系統分類、安裝構成等內容。

    一、系統分類

    按保護形式:全淹沒、局部應用;

    按安裝結構:管網(組合分配、單元獨立)、預制:

    按滅火劑:二氧化碳、鹵代烷烴(七氟丙烷)、惰性氣體(IG541)。

    張老師的回答:

    消防控制室設有火災自動報警控制設備和消防控制設備,用于接收、顯示、處理火災報警信號,控制相關消防設施,是指揮火災撲救,引導人員安全疏散的信息、指揮中心,是消防安全管理的核心場所。



    一、消防控制室的設備配置

    為確保消防控制室實現接收火災報警、處置火災信息、指揮火災撲救、引導人員安全疏散等消防安全目標,消防控制室配備的監控設備要能夠準確、規范地實施消防監控與管理等各項功能。

     
     
    [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
    免責聲明:
    本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
     

    淮南潘集區十大學一級消防工程師培訓班排名精選名單出爐二維碼

    掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
     

     
     
    相關評論

    新手指南
    找培訓
    學校機構服務
    信息安全
    關注我們
    手機網站: m.veryxue.com
    o2o平臺: www.bslmhg.cn
    微信關注:

    周一至周五 9:00-18:00
    (其他時間聯系在線客服)

    優學網在線客服