    推薦答案:

    2020年一消綜合能力章節預習知識點:氣體滅火系統安裝。

    袁老師的回答:

    防爆措施

    建筑防爆的基本技術措施分為預防性技術措施和減輕性技術措施。

    (一)預防性技術措施

    1.排除能引起爆炸的各類可燃物質

    (1)在生產過程中盡量不用或少用具有爆炸危險的各類可燃物質。

    (2)生產設備應盡可能保持密閉狀態,防止“跑、冒、滴、漏”。

    (3)加強通風除塵。

    (4)預防可燃氣體或易揮發性液體泄漏,設置可燃氣體濃度報警裝置。

    (5)利用惰性介質進行保護

    (6)防止可燃粉塵、可燃氣體積聚。

    2.消除或控制能引起爆炸的各種火源

    (1)防止撞擊、摩擦產生火花。

    (2)防止高溫表面成為點火源。

    (3)防止日光照射。

    (4)防止電氣故障。

    (5)消除靜電火花。

    (6)防雷電火花。

    (7)防止明火。

    (二)減輕性技術措施

    1.采取泄壓措施

    在建筑圍護結構設計中設置一些泄壓口或泄壓面,當爆炸發生時,這些泄壓口或泄壓面,首先被破壞,使高溫高壓氣體得以泄放,從而降低爆炸壓力,使主要承重或受力結構不發生破壞。

    2.采用抗爆性能良好的建筑結構

    加強建筑結構主體的強度和剛度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸沖擊而不倒塌。

    3.采取合理的建筑布置

    在建筑設計時,根據建筑生產、儲存的爆炸危險性,在總平面布局和平面布置上合理設計,盡量減小爆炸的作用范圍。

    alexpascal的回答:

    消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕、劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外形規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。

    (2)管道安裝。管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。

    megou的回答:

    31、隨著爆炸性混合物中可燃氣體或液體蒸氣濃度的增加,爆炸產生的熱量增多,壓力增大。當混合物中可燃物質的濃度增加到稍高于化學計量濃度時,可燃物質與空氣中的氧發生充分反應,所以爆炸放出的熱量最多,產生的壓力最大。當混合物中可燃物質濃度超過化學計量濃度時,爆炸放出的熱量和爆炸壓力隨可燃物質濃度的增加而降低。

    32、常見引起爆炸的點火源主要有機械火源、熱火源、電火源及化學火源。

    33、某一炸藥所需的最小起爆能,即為該炸藥的敏感度。易燃氣體是指溫度在20℃、標準大氣壓101.3kPa時,爆炸下限≤13%(體積),或燃燒范圍不小于12個百分點(爆炸濃度極限的上、下限之差)的氣體。

    34、易燃氣體分為二級。Ⅰ級:爆炸下限<10%;或不論爆炸下限如何,爆炸極限范圍≥12個百分點;Ⅱ級:10%≤爆炸下限<13%,且爆炸極限范圍<12個百分點。實際應用中,通常將爆炸下限<10%的氣體歸為甲類火險物質,爆炸下限≥10%的氣體歸為乙類火險物質。

    35、一般來說,由簡單成分組成的氣體,如氫氣(H2)比甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)等,比復雜成分組成的氣體易燃,燃速快,火焰溫度高,著火爆炸危險性大。

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    一消綜合能力章節知識點:系統維護管理。

    消火栓系統的維護管理是確保系統正常完好、有效使用的基本保障。維護管理人員經過消防專業培訓后應熟悉消火栓系統的相關原理、性能和維護操作方法。



    一、室外消火栓的維護管理

    室外消火栓包括地下式室外消火栓和地上式室外消火栓兩種類型,應分別進行檢查。

    (一)地下式室外消火栓的維護管理

    地下式室外消火栓應每季度進行一次檢查保養,其內容主要包括:

    (1)用專用扳手轉動消火栓啟動桿,觀察其靈活性,必要時加注潤滑油

    (2)檢橡膠墊圈等密封件有無損壞、老化或丟失等情況。

    (3)檢栓體外表油漆有無脫落,有無銹蝕,如有應及時修補。

    (4)入冬前檢查消火栓的防凍設施是否完好。

    (5)重點部位消火栓,每年應逐一進行一次出水試驗,出水壓力應滿足要求。在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶進行射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

    (6)隨時消除消火栓井周圍及井內積存的雜物。

    (7)地下式室外消火栓應有明顯標志,要保持室外消火栓配套器材和標志的完整有效。

    (二)地上式室外消火栓的維護管理

    (1)用專用扳手轉動消火栓啟動桿,檢查其靈活性,必要時加注潤滑油。

    (2)檢查出水口悶蓋是否密封,有無缺損。

    (3)檢查栓體外表油漆有無剝落,有無銹蝕,如有應及時修補。

    (4)每年開春后、入冬前對地上式室外消火栓逐一進行出水試驗,出水壓力應滿足要求。在檢查中可使用壓力表測試管網壓力,或者連接水帶進行射水試驗,檢查管網壓力是否正常。

    (5)定期檢消火栓前端閥門井。

    (6)保持配套器材的完備有效,無遮擋。

    室外消火栓系統的檢查除上述內容外,還應包括與有關單位聯合進行的消防水泵、消防水池的一般性檢查,如應經常檢查消防水泵各種閘閥是否處于正常狀態,消防水池水位是否符合要求等。



    二、室內消火栓的維護管理

    (一)室內消火栓的維護管理

    室內消火栓箱內應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷或其他損壞。每半年至少進行次全面的檢查維修。主要內容有

    (1)檢消火栓和消防卷盤供水閘閥是否滲漏水,若滲漏水及時更換密封圈。

    (2)對消防水槍、消防水帶、消防卷盤及其他配件進行檢查,全部附件應齊全完好,卷盤轉動靈活。

    (3)檢報警按鈕、指示燈及控制線路,應功能正常、無故障。

    (4)消火栓箱及箱內裝配的部件外觀無破損,涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

    (5)對消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

    (二)供水管路的維護管理

    室外閥門井中,進水管上的控制閥門應每個季度檢查一次,核實其處于全開啟狀態。系統上所有的控制閥門均應采用鉛封或鎖鏈固定在開啟或規定的狀態。每月應對鉛封、鎖鏈進行次檢查,當有破壞或損壞時應及時修理更換。

    (1)對管路進行外觀檢,若有腐蝕、機械損傷等,應及時修復。

    (2)檢閥門是否漏水,若有漏水,應及時修復。

    (3)室內消火栓設備管路上的閥門為常開閥,平時不得關閉,應檢查其開啟狀態。

    (4)檢查管路的固定是否牢固,若有松動,應及時加固。

    (三)消防水源、消防水泵及穩壓裝置的維護管理

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    濕式系統:啟動1只噴頭或以0.94~15L/s的流量從末端試水裝置處放水,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等及時動作并發出信號。

    網友的回答:

    工程建設消防技術標準等進行對比核查。

    (2)按照各類消防設施施工及驗收規范以及《建筑消防設施檢測技術規程》(GA5032004)

    隔壁家的小蝸牛的回答:

    一消技術實務章節預習知識點:裝修防火要求。

    網友的回答:

    管道支架、吊架的安裝間距、材料選擇,必須嚴格按照規定要求和施工圖樣的規定,接口縫距支、吊連接緣不應小于50mm,焊縫不得放在墻內。

    張三和李四的回答:

    6、建筑物內如設有上下層相連通的走馬廊、自動扶梯等開口部位時,應按上、下連通層作為一個防火分區。

    7、地下、半地下建筑內的防火分區間應采用防火墻分隔,每個防火分區的建筑面積不應大于500m2。

    8、當設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積可增加到1000m2。地下商業可增加1倍至2000。局部設置時,增加面積應按該局部面積的一倍計算。

    9、民用建筑的防火間距:一、二級耐火等級民用建筑之間的防火間距為6-13m。

    10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的數目不應少于兩個。

    Tom和杰克的回答:

    1)同一規格滅火劑儲存容器,高度差不超過20mm。

    張老師的回答:

    2)同時使用信號閥和水流指示器的系統,信號閥安裝在水流指示器前,距離不小于300mm。

    2.壓力開關

    1)豎直安裝在通往水力警鈴的管道上,安裝中不得拆裝改動。

    3.沖洗試壓

    1)官網安裝完畢后,進行強度試驗、嚴密性試驗和沖洗。用水作為介質。

    袁老師的回答:

    50、一組消防水泵的吸水管不應少于兩條。高層建筑設有防超壓措施。

    51、消防水泵房應有不少于兩條的出水管直接與環狀管網連接。

    52、固定消防水泵應設有備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵。

    53、消防水泵應保證在噴頭噴水后5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。

    megou的回答:

    消防車道是供消防車滅火時通行的道路。設置消防車道的目的在于,一旦發生火災,可確保消防車暢通無阻,迅速到達火場,為及時撲滅火災創造條件。消防車道可以利用交通道路,但在通行的凈度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,并保證暢通。街區內的道路應考慮消防車的通行,室外消火栓的保護半徑在150m左右,一般按規定設在城市道路兩旁,故將道路中心線間的距離設定為不宜大于160m。

    張老師的回答:

    現場檢查時可以用小刀輕刮箱體內外表面圖層,查看是否經過防腐處理。此外,目測消火栓箱箱門正面,應以直觀、醒目、勻整的字體標注“消火栓”字樣,且字體高不得小于100mm,寬不得小于80mm。

    (2)器材的配置和性能。按照室內消火栓箱的產品檢驗報告,箱內消防器材的配置應該與報告一致,且消火栓箱內配置的消防器材(水槍、水帶等)應符合各產品現場檢查的要求。

    (3)箱門。消火栓箱應設置門鎖或箱門關緊裝置。設置門鎖的消火栓箱,除箱門安裝玻璃以及能被擊碎的透明材料外,均應設置箱門緊急開啟的手動機構,以保證在沒有鑰匙的情況下開啟靈活、可靠,且箱門開啟角度不得小于160°,并無卡阻現象。

    (4)水帶安置。卷盤式消火栓箱的水帶盤從掛臂上取出應無卡阻。

    (5)材料。室內消火栓箱刮開箱體涂層,使用千分尺進行測量,箱體應使用厚度不小于12mm的薄鋼板或鋁合金材料制造,箱門玻璃厚度不小于4mm。



    四、消防水帶、消防水槍、消防接口

    (一)消防水帶的分類

    (1)按其襯里材料可分為橡膠襯里消防水帶、乳膠襯里消防水帶、聚氨酯(TPU)襯里消防水帶、PVC襯里消防水帶和消防軟管。

    (2)按其承壓可分為08MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa工作壓力的消防水帶。

    (3)按其內口徑可分為內口徑25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm的消防水帶。

    (4)按其使用功能可分為通用消防水帶、消防濕水帶、抗靜電消防水帶、A類泡沫專用水帶、水幕水帶。

    (5)按其結構可分為單層編織消防水帶、雙層編織消防水帶、內外涂層消防水帶。

    (6)按其編織層編織方式可分為平紋消防水帶、斜紋消防水帶。

    (二)消防水帶的檢查

    (1)產品標識。對照消防水帶的3C認證型式檢驗報告,看該產品名稱、型號、規格是否一致。

     
     
    [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
    免責聲明:
    本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
     

    2025年六安裕安區一級消防工程師培訓班精選名單出爐二維碼

    掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
     

     
     
    相關評論

    新手指南
    找培訓
    學校機構服務
    信息安全
    關注我們
    手機網站: m.veryxue.com
    o2o平臺: www.bslmhg.cn
    微信關注:

    周一至周五 9:00-18:00
    (其他時間聯系在線客服)

    優學網在線客服